Barry 2019-11-2 13:37:01 显示全部楼层 阅读模式
Turbulent model LVEL K epsilon  需要什么情况使用呢 大神帮解答一下 是automatic algebraic 不收敛的时候用吗 ?还有fan relaxation 设置0.7 或0.5
会让monitor point 温度变高吗?我遇到不收敛的情况,修改Turbulent model 和fan relaxation 和 false time step 后 可以收敛 但有部分,monitor point的温度有跳变 ,这个时候的仿真结果可信吗? 求助大神!!
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

Ezrachattert 2020-1-14 08:39:30 显示全部楼层
LVEL K-Epsilon是湍流核心区和近壁区分开处理的一种湍流模型,主湍流核心区采用K-Epsilon模型,近壁区采用LVEL模型的双方程模型,一般用于大空间流体流动(比如数据中心、服务器机柜的热流仿真)
Automatic algebraic是计算机计算流体粘度的湍流模型,一般绝大多数电子设备热仿真都用这个……
不收敛我觉得一般是网格/参数设置问题问题,比如求解域太小、网格不合适、对流散热但是边界条件是Symmetry之类的吧……