求助! FloTHERM XT Flow Resistance設定疑問..

r10911 2019-8-23 17:06:46 显示全部楼层 阅读模式
各位大神, 想请教关于FloTHERM XT Flow Resistance设定,

A. Resistance 介面选项:
        Direction <-- 这个选项可以选X、Y、Z轴, 这是指阻尼方向吗?
        座标轴 <-- 这个座标又是怎么选取?!

B. Flow Resistance Attribute
        此阻尼参数应该如何取得!?

假设我今天系统内的PSU属 Open Frame, 且仅知道Power loss但没有Detail model, 我假设PSU阻抗落在70%, 我应该如何设定呢?!
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

荒烟望平楚 2019-8-27 08:46:08 显示全部楼层
不需要detail model ,这个跟flotherm里面一样,自己找公式算,或者用其它人的经验值~
bright-赵 2019-9-6 13:50:11 显示全部楼层
Direction,这个是指你风流过的方向,你可以自己做个简易风洞,得到不同速度的压降,就能拟合出AB值
j032191 2019-9-7 10:37:51 显示全部楼层
http://www.emech-design.com/thermal-design/flotherm-advanced-resistancegaojipingmianzunixiangjie
試試看這個網站,或許可以找到你要的答案