为什么我summary report出来的能量感觉不守恒?



如截图所示,总共有face~face22共23个block元件。其中,face17~face22上每个都添加了8w的发热功率。
我单独输出face~face16和face17~face22的heat flow得到的功率加起来才不到2w,而我将face~face22一起输出heat flow的话,得到的是48w功率。按道理后者是对的,因为我添加有48w的发热量,但是为什么我分成两部分单独输出的时候,得到的功率加起来和总的不一样呢?
望高手给指点一下,非常感谢!!!
截图00.jpg (77.18 KB)




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

凹凸曼 2011-5-1 09:01:03 显示全部楼层

summary report时常会出现这个问题,应该是软件BUG

独自美丽 2011-5-1 09:01:03 显示全部楼层

summary和overview的统计结果不用太在意,统计的很多数据都有问题。

9738 2011-5-1 09:01:03 显示全部楼层

聽版主的沒錯

烟火 2011-5-1 09:01:03 显示全部楼层

谢谢各位的热心回答!
这样阿。。。
那我想看那个面的对流换热系数怎么看?因为我用object face看的话,出来一些负值极大的对流换热系数,根本看不出来多数情况下的对流换热系数为多少