找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

密闭系统中放置风扇出错

我在一个密闭系统中放置了一个风扇未给风扇设置进风口与出风口,求解时出现以下警告:WARN W/09011:
fluid flow is entirely blocked by solid or heat flow is entirely blocked by an insulator it is deactivated.
请教密闭系统中的分析密闭系统该是如何处理,我加风扇的目的在于把芯片周围的空气搅动起来,然后通过辐射到机箱.
该如何处理?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

快乐的 2011-5-1 09:00:21 显示全部楼层

没人回答吗?自己顶!

大大苹果 2011-5-1 09:00:21 显示全部楼层

应该是你的模型建的有问题,密闭系统中有内部风扇是没问题的,方便的话,把模型压缩一下传上来看看。

花花世界 2011-5-1 09:00:22 显示全部楼层

你这个出错,应该不是风扇的问题.检查一下其它特征.

我不会 2011-5-1 09:00:22 显示全部楼层

注意看下你的风扇有没有和其他的实体接触,把距离拉开一点,应该就可以解决了

林外芭蕉 2011-5-1 09:00:22 显示全部楼层

应该动量平衡不好实现吧,没有进的也没有出的口,风扇吹出的风去哪里?风扇从哪里进风?

另外你想的散热方式让我觉的怪怪的,楼主你想通过流动的空气搅动芯片散热,再通过空气的热掠平壁,再通过平壁辐射这样的过程吗?

散热 2011-5-1 09:00:22 显示全部楼层

就是在一个密闭的机箱里放一个风扇,具体怎么散热 我觉得是通过辐射
我不是专业做热设计的 所以不是很清楚 我的想法是搅动芯片周围的热量 然后均匀地辐射到机箱上

ANSYS 2011-5-1 09:00:22 显示全部楼层

楼主,我知道你的意思是最终散热是通过机箱散热出去。

你增加风扇是为了加快热从芯片散发到空气,空气热了以后再通过对流换热给机箱,然后机箱和外界通过热辐射进行热交换

但是,我个人的看法,在封闭的系统中加风扇,软件似乎比较难解决动量平衡的问题,所以个人认为不是距离的问题。软件是基于质量、动量、能量的守恒的方程的,所以,你还是估算下能不能辐射解决掉吧。
这是个有趣的问题,希望大家来探讨下,欢迎拍砖,手下留情!


8# hhhnsy

樓主的這個訊息是風扇出風口被物件擋住了,可能樓主是使用後建取代前建吧.
如果原因真的是這樣,只要在放風扇的地方真實的開孔,但樓主的是密閉空間
所以就將風扇出入風口移開,不要被擋住 這樣錯誤訊息就可以解決了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册