icepak能否做换热器分析?(气体和液体换热)

LaLa 2011-5-1 08:59:32 显示全部楼层 阅读模式
请问icepak能否做换热器分析?(气体和液体换热)
谢谢!

补充:
液体管路和气体区域交叉,实现管内液体与管外气体换热。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

千里目 2011-5-1 08:59:32 显示全部楼层

两相变化无法实现

Blossom 2011-5-1 08:59:32 显示全部楼层

不是两相流也很难实现吧?2楼用icepak做过相似的分析么? 2# 明戈

龙城 2011-5-1 08:59:32 显示全部楼层

楼主所说的液体管路应该不存在相变吧,纯粹是液体
这样的话,EFD可以满足要求,非常方便
好像很多软件对存在相变的换热器的分析都处理得不是很好吧

哪根葱 2011-5-1 08:59:33 显示全部楼层

LZ的氣液換熱就是兩相變化啊
ICEPAK是無法實現的

不知道3樓兄弟說的不是兩相流的是什么樣的?

homeland 2011-5-1 08:59:33 显示全部楼层


  你说的问题当然可以实现,只需要把气体流道和液体流道分别
设置出来,然后设定相应的流量,当然计算的时候并未考虑液体蒸
发带走的潜热这部分.

delta 2011-5-1 08:59:33 显示全部楼层

6# STORM
请问具体怎么操作啊?icepak里面的换热器只是一个面来代替的,难道你是说自己构建一个散热器和热管?(比如用block)

龙城 2011-5-1 08:59:34 显示全部楼层

ICEPAK无法实现这样的双相模拟。
建议可以用EFD来模拟。