关于自然对流和强迫对流中的机壳

1、自然对流中,机壳采用plate按照一定厚度创建,cabinet的大小是机箱的4倍可以么?
2、在采用风扇和百叶同时存在时,机箱直接用cabinet行么?
3、不连续网格是相对结构化网格么?是不是在机箱内以及机箱与cabinet面之间的网格节点不一样叫不连续网格?

感觉把机箱建在cabinet里面网格数量好多阿,相应的导致网格质量变差,很难收敛。
而直接用cabinet当机箱就相对网格质量一次性就能画好。
还有要是算对流跟传热的时候仅仅是能量项收敛,那提取温度场可靠吗?
初学icepak,以后要常用了,以后就多向各位高手请教了


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

烟火 2011-5-1 08:59:10 显示全部楼层

还一个问题,要是机箱里面的plate值很小就几毫米是不是X、Y、Z min gap就必须小于这个值?

秋末天空 2011-5-1 08:59:10 显示全部楼层

厚度影響應該不大,可以直接把cabinet當做機箱的。。。。。。

青花瓷 2011-5-1 08:59:11 显示全部楼层

自然对流呢?
设置环境温度怎么办?

Magic 2011-5-1 08:59:11 显示全部楼层

一般open 和 fan周围的网格是怎么调的?我画的总有1-2个面对齐小于0.1~0.15,现在都无解