各位大牛,为什么我算得风口没流量?(内有例子)

fan跟openning里面怎么都没流量阿。附件是案例

2.rar (16.43 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

XiaoBo 2011-5-1 08:58:46 显示全部楼层

风扇与机柜壁面有小间隙,相当于风扇在机柜内部,气流会被阻挡。

fluent 2011-5-1 08:58:46 显示全部楼层

有几个问题:
1.风扇跟enclosure有干涉
2.block跟enclosure有干涉
3.计算步数太少啊,才10步!

2_1.rar (16.93 KB)
KOKO 2011-5-1 08:58:46 显示全部楼层

多谢两位了
风扇竟然放错了
block跟enclosure不能干涉么?那要是有发热件本来就是跟箱体接触呢?