为什么总压只有几Pa?

求解域大于enclusure,global种设置datum pressure为一个大气压,但是计算结果显示的压力最大只有几帕,总压也只有几帕,
理论上,总压=参考压力+压力,那要接近一个大气压才对,是哪里错了呢?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

往事飘去 2011-5-1 08:56:15 显示全部楼层

计算显示的压力是相对于datum pressure的压力,称为Gauge Pressure,也就是压力表所能测量出来的压力,意思是:在平常环境中,你拿一个压力表来测大气压力,压力表显示肯定为0,而不是1个大气压,压力表量的只能是相对压力,如果你想要得到总压,可以讲测量值+大气压

花花世界 2011-5-1 08:56:15 显示全部楼层

后处理中有两个压力,一个为pressure,一个为Totalpressure,其中的pressure是表压吧,Totalpressure不是总压吗?还是TotalPressure+Datum Pressure是实际的总压,那这个Totalpressure是什么意义呢?本人刚学flotherm时间不长,不懂之处请勿见笑。


不知道你所说的Totalpressure在哪里?

chooyu 2011-5-1 08:56:15 显示全部楼层

PM窗口选择MODEL下面的有个auxiliary variables,里面有各种变量。选择TotalPressure并按calculate。然后在后处理中可以显示Total pressure 云图

散热 2011-5-1 08:56:15 显示全部楼层

这个我倒是没有用过,这个只是一个辅助变量,用于后处理的。
你看一下它的帮助,
Ptotal=Pstatic+1/2*p*v2,是静压和动压之和,不是参考压力+压力(静压)