自然对流是要6面都opening的啦‘
不过看你的设置好像有问题
opening是要设置cabniet尺寸大小的 不是你图片上那么小一块
而且自然对流的cabniet的大小是有要求的 一般水平方向是模型的2倍大小
垂直方向往下也是2倍 往上一般3~5倍的
主楼那个模型已经修改过了,现在问题是这样的,自然对流,环境温度50
可算出来温度很大,而且散热片基本不起作用,感觉还是辐射的问题,可是计算的时候辐射/
已经开了。还有是不是流动也有问题?%
辐射需要设置发射率,你检查下
发射率0.8,radiation temp 默认的20,很奇怪的是水平热传导有,竖直y方向没有热传导
没看到你的模型,只是根据计算结果图给出以下建议:
1,如果环境温度=50度,那么radiation temp也应该设成50度
2,检查PCB的导热系数(一般平面方向=20,厚度方向=0.38)-
3,cabinet设置,自然对流时所有壁面设成opening.
检查芯片发热量(不要把芯片DATASHEEP上的最大功率代入,而应该输入实际功耗
----------------
谢谢各位,汇集大家的意见更正了模型,计算结果还是很大,
这是打包文件,版主所说都已设置,除了pcb热导系数,我直接设置的fr4材料,
pcb2.rar (17.84 KB)
---------------
热源与heatsink接触的面的厚度为0.05mm,结果肯定会差啊,散热条件太差了。
建议楼主检查下模型,看简化是否合理。
---------
厚度的确是这样的,热源下面其实是一个中空的block,
可是计算的话温度更高,有2k多,所以模拟成四个薄板。,
我也做过一个热源下面是block的模型,接触面厚度很大的,温度还是很高
pcb3-7748.rar (17.84 KB)
|