找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

icepak中Resistance的使用方法

請教各位以下問題
1.resistance和grille的差異,如果兩者都用在cabinet中的話
2.resistance的參數該如何定義  才能符合系統的阻抗
  ex.我的風扇後面有加慮網的話 該如何定它的resistance

grille我是都定義free area ratio


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

NMB 2011-5-1 08:53:31 显示全部楼层

首先要明白两者的区别
简单点说一个是2D的 一个是3D的
一个只在单方向上有阻碍
另外个是在三个方向都有阻碍
参数的设置是要你的resistance参数的,这个一般产品规格书上应该有
风扇后面加滤网的话那应该是grille的
定义free arer ratio就好了

风雨声 2011-5-1 08:53:31 显示全部楼层



那一個是3D resistance嗎?
你所謂的產品規格書有的參數是指?

花开茶蘼 2011-5-1 08:53:31 显示全部楼层

明戈说的对。
另外resistance和grille的辐射特性不同,如果开启辐射计算,ICEPAK会把grille当成环境温度,从而高估产品辐射散热, 而resistance会当成透明的。

此外,自然对流时用grille来模拟打孔板时,最好用风道模拟实际压降系数(ICEPAK中free arer ratio的参数更适用强迫对流,自然对流时偏差较大)

阳光下 2011-5-1 08:53:31 显示全部楼层

自然对流时用grille来模拟打孔板时,最好用风道模拟实际压降系数(ICEPAK中free arer ratio的参数更适用强迫对流,自然对流时偏差较大)??

海过来 2011-5-1 08:53:31 显示全部楼层

还是斑竹经验丰富
学习了