找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

调整离心风机合理工作点

机柜底部进风,顶部出风,由四个相同的120离心风机抽风,左右布局两个,中间由隔板隔开,机柜有12块单板,每块单板散热100W,计算结果发现,最左边单板局部高温区明显比右边要大得多,显然是风机布局不合理所致,由风机流线图可见左右两边风机出口都是靠右边流出,所以很显然最左边的单板散热不理想,查看风机工作点,发现离出口近的两个风机工作点比较合理,离出口最远的两个见机工作点风量太小,风压较高,由于机柜顶部风机插箱还可以调整,请问如何调整才能让风机工作点更佳,谢谢
liuxian.gif (40.42 KB)

流线和温度图


blower.rar (19.3 KB)
机柜

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

鱼戏莲 2011-5-1 08:53:04 显示全部楼层

顶部
顶部放离心风机
风机上是否有外壳
如果没有
你怎么保证风机与风机之间没有干涉
还有建议将四个离心风机分别加上外壳
然后将四个出风口设置为四个不同方向


风机是周向出风,无外壳哪种

小怪兽 2011-5-1 08:53:05 显示全部楼层

多谢了,收藏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册