求助 收敛问题

仿真的结果显示,Residuals 处的各种曲线都在高位平衡,或者高位震荡,而Monitor Points区域是达到的平衡,这样的结果是不是不准?
该怎么修改会使Residuals区域的曲线都收敛是10以下呢?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

Blossom 2011-5-1 08:52:11 显示全部楼层

我是建議仍舊應該設法儘量降低 Residuals。雖然 Monitor 的值可能變化不大,但是結果算是較有說服力。
原因很簡單,結果都沒有符合守恆,如何證明計算結果是對的?
至於要 10 以下,一般都不會太難,除非真的太過複雜,或是時間上不允許。

aok 2011-5-1 08:52:11 显示全部楼层

我这个仿的是workstation的系统,网格有三百万,我一般设置计算1000次,网格Aspect Rations Max值是80
计算过程中,其他的设置我都是默认的

YOYO 2011-5-1 08:52:11 显示全部楼层

Aspect Rations Max最好控制20以內,300W網格太多了,試下用局部網格。

热热热 2011-5-1 08:52:11 显示全部楼层

呵呵 我的局域网格很多的,但是元部件太多了 没有办法

林外芭蕉 2011-5-1 08:52:11 显示全部楼层

1. 将ASPECT RATIONS控制在20以内最好,手动调节一下网格(比如增大SMOOTHING)
2. 保证没有WARNINGS信息
3. 计算残差,观察残差较大的地方(一般都是风扇附近),如果是风扇附近,尝试更换风扇

Blossom 2011-5-1 08:52:11 显示全部楼层

我的模型一般都是保证没有warnings,网格的各个方向的比值都会在一百以内的。
你说的第三种方式,计算残差,这个可能有点用,但是对于我们的案子来说,为了收敛换风扇的可能性不大,毕竟客户的要求还是要满足的