找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

散热器建模剧烈的震荡,无法收敛?

这个模型计算的时候总在100_10之间剧烈的震荡,无法收敛?
自己检查了好久,原因未知,期待各位来帮我看看>>>

5-5-2.rar (4.8 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

动不动 2011-5-1 08:49:43 显示全部楼层

将求解域缩小
是可以收敛的
我算算到250步已经就完全收敛了

散热 2011-5-1 08:49:43 显示全部楼层

只有散热器吗?你的接触面是怎么设置的?

绿丝绦 2011-5-1 08:49:43 显示全部楼层

我重新画了一下网格,发现有同样的问题。
后来发现是Global跟Ambient设置的空气温度不同。这个应该是最主要的原因。设置之后可以收敛。

这个案例是自然对流散热,求解域应该放大。

散热小菜 2011-5-1 08:49:43 显示全部楼层


可是自然对流,求解域应该要放大的吧
像ROSICKY 说的样的

Nidec 2011-5-1 08:49:43 显示全部楼层



谢谢,我试下
以前从没设置过这个,是不是对个别特殊模型需要设置,其他可不用考虑呀 ?
ROSICKY 可否来说说呢?

秋末天空 2011-5-1 08:49:44 显示全部楼层

我認為是網格劃分的問題,region內部的網格劃分明顯疏密度有問題。我更改了網格設置,并沒有更改材料屬性設置,求解106步結果收斂(region最小網格尺寸設置為5mm,求解域最小0.01mm,最大10mm)。

fluent 2011-5-1 08:49:44 显示全部楼层

学习中,看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册