icepak在机柜中的系统级别的应用!求教!

icepak在机柜中的系统级别的应用!求教!
那位兄弟对于这方面作过
可以介绍一下具体使用流程啊
还有如果机柜都在PRO-E 中做好了是不是可以直接导入icepak中啊
还是需要icepro。改进一下
再倒入
机柜中的风道比较复杂的化
定义起墙不要太多
那要搞到什么时候啊!
求教高手


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

鱼戏莲 2011-5-1 08:47:51 显示全部楼层

我也有这个问题啊!
好像icepro可以方便导入,但是没有破解版啊,用iges格式直接导入icepak的话真的是很麻烦。
希望有高手指点

最凉 2011-5-1 08:47:51 显示全部楼层

系统级仿真需要对产品作不少简化,我建议自己在ICEPAK建模。

fluent 2011-5-1 08:47:51 显示全部楼层

回答CHAOS_ZZY兄!
但如果风道比较复杂的化
冷风在机柜外部先向下再在机柜下部向上部运行!
在ICEPAK中建模就会比较困难

有什么别的好办法吗!
而且在机柜内部有很多挡板
挡板上有很多个网孔,有个没有网孔
那么风就有很大的阻碍,
这个就比较复杂了!

endless 2011-5-1 08:47:51 显示全部楼层

机柜设计中风道设计很重要,尽量按照实际模型建立。结构比较复杂的话,就多花点时间慢慢来建。

这些挡板可以用grill或者resistances模型来建立。



小甜甜 2011-5-1 08:47:51 显示全部楼层

其实我觉得导入的模型再经过修改反而会更麻烦
还不如直接自己建造简化模型

fluent 2011-5-1 08:47:52 显示全部楼层

个人认为复杂系统级模拟可以有两种途径,1)直接整系统三维仿真,即用Icepak之类的。2)一维计算+局部三维模拟(或试验)。我倾向后者,原因如下:
1) 系统级计算关键就是流量分配(风量),就像自来水管路一样,泵房泵水,分配到各家各户, 一维计算解决这种问题要简单得多。每户要求的流量是不同的,这主要取决于局部module散热要求,简单公式heat=cp*mass flowrate*dt;知道所要流量后,就要进行流阻合理"分配", module只有几种方式:串连+并联或组合,知道流量与流阻程反比关系可以帮助我们设计,多数情况流阻由结构决定,因此要做妥协,但散热流量满足是前提;最后选合适风扇或fan array。
2)一维计算重要的局部流阻确定是很重要的,比如滤网,两个途径解决:1CFD模拟,Fluent,Icepak等。2试验。得到流阻 vs 流量曲线,之后一维计算也好,使用Icepak中的griller或resistance组件,将曲线导入,Ok,复杂问题简单话了!
3)用Icepak或Fluent直接计算三维情况,对于结构复杂情况要做简化不说,计算量就是个大问题,取决于使用者的水平与经验,准确性不敢说比一维方法好。

暂时就想到这么多,纯属个人意见,供参好