Flotherm 是否无法模拟2面出风的风扇

系统里有两个风扇,一个出风口的风扇正产收敛,2个出风口的风扇X/Y/Z无Velocity 无Pressure.
有大神模拟过2个出风口的风扇吗?可否谈一下经验。

一个supply的风扇:


两个Supply的风扇:



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

热热热 2018-9-6 22:19:43 显示全部楼层
在后处理上检查上速度剖面,用粒子流看看,另一个风扇是否工作了。

 楼主| windblue 2018-9-7 22:23:22 显示全部楼层
热热热 发表于 2018-9-6 22:19
在后处理上检查上速度剖面,用粒子流看看,另一个风扇是否工作了。

感谢大神的回复,目前自学flotherm状态,帮忙指导一下如下两个Test的错误原因,拜谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x

点评

你这样自己学习,如果没有人带的话,学会了,仿出来的结果你自己敢相信吗。 建议你考虑下热设计网版主发的热设计培训班信息吧: http://www.resheji.com/Services/1025.html  详情 回复 发表于 2018-9-8 08:56
热热热 2018-9-8 08:56:36 显示全部楼层
windblue 发表于 2018-9-7 22:23
感谢大神的回复,目前自学flotherm状态,帮忙指导一下如下两个Test的错误原因,拜谢

...

你这样自己学习,如果没有人带的话,学会了,仿出来的结果你自己敢相信吗。

建议你考虑下热设计网版主发的热设计培训班信息吧: https://www.resheji.com/Services/1025.html