找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

请帮忙看一下这热场正不正确

   平板功率10W,100*160*1.6(mm),自然对流散热,重力场如图里箭头方向 。但温度场界面云图两边热流往下了,这是正确的么?还是说这是什么原因引起的错误?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

流星明月 2018-4-11 17:33:41 显示全部楼层
本帖最后由 流星明月 于 2018-4-11 17:35 编辑

我用icepak试了试你这个情况,结果还算正常啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
 楼主| CGliang 2018-4-11 19:11:24 显示全部楼层
流星明月 发表于 2018-4-11 17:33
我用icepak试了试你这个情况,结果还算正常啊

你这个是不是有问题,温度这么均匀?
 楼主| CGliang 2018-4-11 19:11:50 显示全部楼层
流星明月 发表于 2018-4-11 17:33
我用icepak试了试你这个情况,结果还算正常啊

你这个是不是有问题,温度这么均匀?
ckchiang 2018-4-11 21:47:29 显示全部楼层
我覺得不正確。可以看速度向量圖。
反正 Model 也很簡單,檢查一下流體的參數,邊界條件。
流星明月 2018-4-12 08:16:15 显示全部楼层
CGliang 发表于 2018-4-11 19:11
你这个是不是有问题,温度这么均匀?

我设置的发热体的总的热耗20W,因此比较均匀。计算域上下两个面为开口
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册