2.计算参数的设置
(2a) 采用层流模型,无重力,无辐射。
(2b) 合理设置网格,保证散热器上的网格质量和密度。
(2c) 采用默认的收敛条件。
(2d) 松弛因子设置为:Pressure:0.3 momentum:0.7.
(2e) 根据实际情况设置多组$vel, 例如:0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.0 m/s.
(2f) 定义 summary report 用于查看source平均温度,出口平均压力和进口平均压力。
3.结果分析
利用excel datasheet 处理计算数据:进口温度,进口速度,热源平均温度,进口压力,出口压力。
对于每一个进口速度,计算进出口的压力差与热阻。
4.gif (3 KB)
|