请大家帮我看看此模型错误在哪里,有模型,有截图,谢谢~

模型:  Original-9800.rar (21.72 KB)

收敛曲线:
下载 (85.74 KB)

求解器截图:  
下载 (8.37 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

Haiancheng 2011-5-1 08:44:12 显示全部楼层



如果边界设置的没有问题,那一般是网格划分的质量不好,造成模型求解发散了。

林外芭蕉 2011-5-1 08:44:12 显示全部楼层


我将风扇搞来和HS接触之后,曲线收敛的倒是很好,但是CPU温度变的很离谱!

  
下载 (142.35 KB)

  
下载 (41.59 KB)

这把我搞迷糊了。

烟火 2011-5-1 08:44:12 显示全部楼层




    模型TZR发上来,看看。

心不动 2011-5-1 08:44:13 显示全部楼层


模型在一楼,谢谢咯。

往事飘去 2011-5-1 08:44:13 显示全部楼层



第1:PCB板的设置有问题,导热率切面、法面都是0.35,这是错误的
第2:建议你使用非连续性网格
第3:不需要使用chasis,可使用默认的CABINET来作为CHASIS。
另外,建议你听听完整的ICEPAK培训。

双精度


不买正版的也可以培训的,不过要听课要收费而已。

回复 6# STORM
PCB的设置是默认的,默认的也错误啊?该怎么修改呢
我会去掉Chassis,使用非连续性网格试试
培训好像要正版的才能去听是不是啊?
另外,谢谢你的指点

我好想也遇见了同样的问题,主要可能是网格的质量不高,一般网格的face alig要大于0.15,v要大于1e-12,要是大于-12尽量要用双精度来计算!

是体积如果是e-15次方量级,需要使用双精度。建议朋友们都使用双精度


Icepak双精度在哪里调呢?