求助:网格局域化失败

两个相邻的散热器,做网格约束并进行局域化,第二个散热器做局域化时失败,显示信息为“localized grid overlap or abut,this is not allowed。。。this maybe due to loss of inflation”overlap失败还可以理解,为什么abut也会失败呢,两个散热器也没有做膨胀设置,请各位大大指点一下。
112401.jpg (119.92 KB)



grid constrain.rar (2.25 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

青花瓷 2011-5-1 08:43:55 显示全部楼层

以下是我对局域网格相连接规则的翻译与理解:
从6.1版本以来,软件允许两个局域网格区域相连接。当这种情况发生后,网格连接位置的网格线将连接并贯穿两个区域,就会出现两个区域的互相渗透与修改。通常情况下,都是较粗区域内的网格线延伸到较密区域。但是,也有从较密区域延伸到较粗区域的情况,前提条件是:由较密区域引起较粗区域网格数量的增加值小于由较粗区域引起较密区域网格数量的增加值。相邻区域网格之间的互相渗透修改问题,都是有软件自动完成,不需要进行人工干预。
既然你这里出现问题,说明你软件的版本低于6.1
我的版本是7.1,打开了你的模型,并没有上面的警告

那是谁 2011-5-1 08:43:55 显示全部楼层

恩,没错,我的版本是4.2的,看来还是得去找个高版本的来用了,要不都落伍了。
非常感谢master的帮助!