各位大神,关于风扇选型,对流换热有一些想不通的地方,希望各位大神能帮忙解答一下。
下面这些问题的应用环境都假定为小功率模块UPS,电源系统等,且为强迫对流换热。
1、风扇选型第一步是根据总损耗,空气允许温升(10-15度)计算风量。
疑问:系统内的热源(主要是功率关键,igbt, 二极管等)产生的热量并不是全部由空气带走,这里为什么通过总损耗及空气允许温升来计算风量。在热流通路上,传热介质(如芯片、封装材料、PCB、散热器,空气等等)均会吸收部分热量,引起各元器件的温升。这种算法是基于什么出发点考虑,还是我哪里理解错了。
2、风扇选型还要结合风扇的PQ曲线及系统的阻力曲线确定风扇合理的工作点。
疑问:为什么风扇选型从始至终均未考虑到空气的流速。理论计算时,尤其是强迫对流换热系数的计算不是都要根据气体的流速进行相应的公式计算吗,风扇选型为什么可以绕过这点直接根据风扇曲线和系统曲线进行选型。
3、风扇工作点确定后,系统布局不变的情况下,沿气流流向各截面的流量是否也是不变的?
关于这点,假设应用环境是一个小功率模块UPS,机箱尺寸为500mm*350mm*90mm,机箱内部有PCB板,散热器、发热功率管、电容、电感等器件,机箱前部有塑料面板,风扇贴合着机箱后板安装固定。采用抽风模式,即由前面板进风,气流流经内部器件,并经风扇、后板流出机箱。
我的理解是这样:当风扇正常工作时,沿气流方向的整个系统截面(即机箱围城的截面)的风量是相同的,因为流量守恒嘛。然后由于内部有器件的存在,由于流量一定,在截面内器件多的地方流速高,在截面内器件少的地方流速低,类似伯努利定律。不知到这个理解有没有问题。
4、承接第三问,如何计算塑料面板的开孔通风面积。
查过一些资料,风扇一侧的开孔通风面积与风扇的有效面积相等即可,远离风扇侧的开孔通风面积相应扩大1.2-1.3倍即可。
那是不是说只要满足上面这个要求,开孔通风面积越大,对系统的整体散热也没有影响,感觉这种计算方式不是很合理。 |