兄弟,你看过你设置的流量么?我感觉你设置的流量太大了...按照你设置的流量,风道内速度都上万了,你没手动计算一下么?
70多瓦的热量,你可以手动计算一下大概需要多大的风机,可以通过风道内的换热系数来反算,比如你要保证GPu最高温度多少,根据温升来计算内部所需要的的换热系数,然后反算所需风量。目前你的设计无论从风道还是风机流量都远远过设计了。。。
有问题电话联系: 13482485350
我把处理好的网格文件和结果发给你:
untitled.JPG (153.72 KB)
screen1.gif (68.97 KB)
screen2.gif (52.45 KB)
screen3.gif (45.14 KB)
|