找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

求助:FLOTHERM风道阻力特性计算

一密闭机箱,前面板开进风口,后面板装一风机抽风,内部装器件,现要求出风道阻力特性曲线。
我在某篇论文上看到是:按实际尺寸建模,在进风口用一FIXED FLOW,然后在进风口处设一监测点,改变FIXED FLOW的风量,求相应监测点的压力值,就可做出风道阻力特性曲线。
我想问的是:后面板装风机处如何处理?(风机要建模吗/需要设风机参数吗/)


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

羞答答 2011-5-1 09:41:01 显示全部楼层

可以讨论  huxibingzb022@sina.com我最近也在搞这块

夜光杯 2011-5-1 09:41:01 显示全部楼层

不需要建风扇模型,否则你的风阻曲线会偏大

ADDA 2011-5-1 09:41:01 显示全部楼层

谢谢
to 3楼:
那风扇处就按实际安装尺寸开孔吗?

ADDA 2011-5-1 09:41:01 显示全部楼层

可以实际建模,不过disable
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册