此案例為工業用電腦, 包括 LCD, 機殼, 主機板, CPU, Chipset, HDD 及其他元件, 總發熱量為 80.1W, 利用一個 4020 的系統風扇及 4010 的 CPU 風扇進行散熱. 網格數為 9,471,924, 計算收斂時間 1hr:39m:39s. 以下是相關資料, 提供給業界先進參考.

1. 模型外觀

  
下载 (23.98 KB)
   
  
下载 (28.77 KB)


2. 模型內部結構

  
下载 (76.33 KB)


3. 網格分布

  
下载 (151.24 KB)


4. 溫度分布結果

  
下载 (70.5 KB)
   
  
下载 (93.5 KB)


5. 質點軌跡圖

  
下载 (128.72 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

FloEFD 2011-5-1 09:38:41 显示全部楼层

支持版主111

LaLa 2011-5-1 09:38:42 显示全部楼层

什么做的啊 啊

往事飘去 2011-5-1 09:38:42 显示全部楼层



会放在这一版,当然是6SigmaET做的啊!

 楼主| homeland 2011-5-1 09:38:42 显示全部楼层



复杂的叶片,也能做成结构网格吗?
看此软件采用的是结构网格。

Edelweiss 2011-5-1 09:38:42 显示全部楼层



这软件是采用直角坐标网格, 风扇的仿真是采用输入PQ曲线的方式, 并不考虑叶片的外型, 但是风扇模型的显示, 可以用实际的3D CAD图文件来显示, 让仿真的效果更好.

delta 2011-5-1 09:38:42 显示全部楼层


嗯,了解。

大雨 2011-5-1 09:38:42 显示全部楼层



不用模型简化么?直接导入划分网格的话,会不会产生过多多余网格而影响求解速度及结果啊?看到很多模型都是非常具体形象的