EFD可靠性困惑:固体和液体接触面的温度?

算了很多例子了,有一个困惑挥之不去:
比如,固体和液体接触面固体一侧计算结果是130度,流动液体一侧是50度,但实际上同一点应该只有一个温度,是多少度?
试过很密的网格,流动液体靠近固体处的速度确实是网格越密,流速越慢,与理论吻合,但温度始终有较大差异!老大们都来解释一下


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

龙城 2011-5-1 09:31:23 显示全部楼层

你做错了吧?
同一个接触面上可以显示流体的温度也可以显示固体的温度。
正常情况下不可能出现你说的这种情况。

icepak 2011-5-1 09:31:23 显示全部楼层

李斑竹:比如我那个例子中,按理接触面水温最高应和固体一样为130度(温度云图在红橙色),但水一侧温度云图就是青蓝色(50度左右),今天试了很密的网格也不行。是不是局部网格不够密?