找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

瞬态仿真热源的功率是变化的怎么设置

求论坛的大神指点:    如果有一个热源功率的周期是10分钟,其中前9分钟区间的功率是55W,后1分钟区间的功率增大到105W,请问一下这样的热源功率在瞬态里面需要如何设置.
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

frozen 2014-7-23 13:32:29 显示全部楼层
分成两个计算公式,就可以解决。
 楼主| yj19861001 2014-7-24 11:17:06 显示全部楼层
frozen 发表于 2014-7-23 13:32
分成两个计算公式,就可以解决。

能帮忙把设置的界面参数截个图发给我看下吗
感恩!!
admin 2014-7-24 12:55:50 显示全部楼层
Flotherm 8.1 瞬态分析步骤
https://www.resheji.com/Flotherm/Flotherm-transient.html

FLOTHERM高级培训7:瞬态分析
https://www.resheji.com/Flotherm/Flotherm-Transient300.html


先参考下这些文章。
 楼主| yj19861001 2014-7-24 15:56:01 显示全部楼层
admin 发表于 2014-7-24 12:55
Flotherm 8.1 瞬态分析步骤
https://www.resheji.com/Flotherm/Flotherm-transient.html

感恩,很好的资料.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册