为何仿真结果很不一致呢

我做了一个电信的Sub rack,里面插了一块PCB板子。此PCB用了很多详细模型来建模,类似咱们的PC主板吧。
其中有几个器件我的热模型库我是在Smartpart里找的,比如PFCBGA35_35mm的。
其中对电路板我没有划网格,仅做了局部化处理。
主要对进出风口以及风扇专门做了网格处理。
第一次仿真一组芯片大约在70-80C.
而另外一次仿真温度在130C左右。
我很好奇,那里出错了呢?
两次求解都收敛着啊,为何这么大的差距。
我唯一觉得模型有差别得是网格数量不同,但是差距也不大,仅有几千个差距啊。
希望高手帮我分析以下原因啊,谢谢!

难道每个详细芯片模型的Die上都要再自己划分网格吗?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

哪根葱 2011-5-1 09:18:32 显示全部楼层

把你的模型文件传上来看看

airthink 2011-5-1 09:18:32 显示全部楼层



如果元器件都用详细模型,是要划分局部网格的,另外你两次计算网格数量的差异具体是在哪里?

哪根葱 2011-5-1 09:18:32 显示全部楼层

好好检查下详细模型中各部分是否都有网格贴附~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册