找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

闭式机箱自然散热在ICEPAK里面的验证!

模型简述如下,一个密闭机箱,尺寸500*200*500,各个方向5个厚。一功率器件位于机箱内部,和下底面接触,尺寸为200*30*200,功耗为50W。考虑辐射换热。环境温度为20度.对其用经验公式验证结果如下:
1自然对流换热量:
Q=1.86*(0.5*0.2*4+0.5*0.5*6/3)*(T1-T2)**1.25
其中T1为整个壳体的平均温度,T2为环境温度,由下图可以看出,壳体平均温度为26.8325度.
那么带入上式,可以得到自然对流带走的热量为Q=18.5W.
2辐射换热量:
Q=4*5.67E-8*0.8(黑度)*T**3.0*A*(T1-T2)
其中T=0.5*(T1+T2),注意单位为K.
将相关参数代入上式,Q=29.2W
总的散热为29.2+18.5=47.7W
因而误差为50-47.7W=2.3W
2.3/50*100%=4.6%
考虑经验公式计算的误差,可以看出,ICEPAK的计算结果是非常可信的.


  
下载 (14.35 KB)





  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

ANSYS 2011-5-1 09:17:44 显示全部楼层

大侠,把你的模型传上来让我等菜鸟见识见识啊!

6sigmaET 2011-5-1 09:17:44 显示全部楼层

问一下1.86是怎么来的?
1自然对流换热量:
Q=1.86*(0.5*0.2*4+0.5*0.5*6/3)*(T1-T2)**1.25

上式中的1.86看起来应该是对流系数,怎么来的?

一个人 2011-5-1 09:17:45 显示全部楼层

后面的温差有个1。25次方,1。86怎么能是对流换热系数呢,它是自然对流换热经验公式的一个系数。

没有糖吃 2011-5-1 09:17:45 显示全部楼层

请教大侠:
1,机箱的各个外壁和外部空间的自然对流是怎么处理的?是设一个系数吗?
2,看你的发热部件是有体积的,请问用什么实现的?是solid吗?

感谢不吝赐教

林外芭蕉 2011-5-1 09:17:45 显示全部楼层

做的是自然散热,那么机箱外壳的对流换热系数是ICEPAK自己计算的。另外,发热部件是用SOLID做的。


凹凸曼 2011-5-1 09:17:45 显示全部楼层

不错!学习了点,理论与模拟的差别很小嘛!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册