请帮忙分析convertor产品仿真存在的问题,谢谢

主要有以下几个问题:
1.监控温度达到200多度,好像很切合实际,请问这是什么原因造成的?
2.温度残差在低区域不定震荡,但是监控点已经平衡,请问这算收敛吗?如果不算,怎么处理使它收敛?
3.请帮忙看看本模型中,还有其他什么问题存在,谢谢!

convertor.pdml.rar (4.16 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

茶蘼花开 2011-5-1 09:07:52 显示全部楼层

我没有计算过,先不说网格有没有问题
1、自然对流散热,为何不考虑热辐射?
2、机箱不该设thin。
3、打孔板厚度有误。
4、机箱下方的求解域为何不扩大些?

有没有 2011-5-1 09:07:52 显示全部楼层

机箱设thin,才不考虑辐射的 。
因为是自然对流,按照flotherm的要求除重力方向外,各箱扩大一倍,重力反方向扩大两倍。
不知这些考量,是否有错

flotherm 2011-5-1 09:07:53 显示全部楼层


搞反了,如果不考虑辐射才可以设thin;
机箱底部你可以根据自己实际情况来定。

说不完 2011-5-1 09:07:53 显示全部楼层

修正第一条,计算结果比设计测得的结果高很多:
1.监控温度达到200多度,好像很不切合实际(实测最高70度),请问这是什么原因造成的?