自然冷却下的对流换热系数很奇怪,求帮忙

本人新学icepak,照着例子做了一个瞬态的自然冷却分析
我看了一下其中一个散热件的对流换热系数,感觉很奇怪,为什么那么大的变化幅度范围的?按我的理解,他各个地方的换热系数应该相差不大的阿,再大也没有那么离谱。
不知道是不是哪没弄对,求高手指点迷津,非常感谢!
1.JPG (29.67 KB)




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

Blossom 2011-5-1 09:04:25 显示全部楼层

居然是负数啊

Blossom 2011-5-1 09:04:25 显示全部楼层

我也做过此例题,结果不是你那样的,你再仔细检查一下

AVC 2011-5-1 09:04:26 显示全部楼层


恩,好的,我再重新做一遍看看。

最冷 2011-5-1 09:04:26 显示全部楼层

重新做了一遍,好像还是有问题 。
得到的结果如图,好像没啥变化
1.JPG (89.44 KB)



最冷 2011-5-1 09:04:26 显示全部楼层

你还是没有做对。。
请仔细检查步骤

Edelweiss 2011-5-1 09:04:26 显示全部楼层


我是按照步骤一步一步来的,感觉上没错的
我再仔细看看,重新做一变。
不知道这位高手能否帮忙做一个,帖个图上来?我好自己去核对,要不老发图上来问对不对,感觉速度比较慢