请问Wall的设置中Outside temp与External conditions中的Outer surface radiation 的Reference temp有什么区别啊?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

小丫头 2011-5-1 08:55:05 显示全部楼层

Outside temp:界面上温度
Outer surface radiation 的Reference temp:界面向某个参考温度辐射

玻璃杯里 2011-5-1 08:55:05 显示全部楼层

對此缺乏實際操作。。
期待高手

林外芭蕉 2011-5-1 08:55:06 显示全部楼层



若用Wall来设置机箱外壳,你认为哪个条件更为合适?谢谢!

羞答答 2011-5-1 08:55:06 显示全部楼层



如果是自然散热,建议将机箱外围的空气一起建模(cabinet大于机箱),软件会自动计算机箱壁面的散热。

如果是强迫对流,可以不考虑机箱表面散热,用cabinet代替机箱(保持默认的绝热边界条件)。

当然一定要用cabinet作机箱并考虑其散热,将cabinet的边界设置成wall,并在external condition--use corellation中设置机箱外表面散热。