给力的散热器仿真,献丑了



小弟的仿真,有图有真相:

  
下载 (33.95 KB)

初次仿真,仿真完了花花绿绿的挺有意思的,热仿真真是个好玩又好看的职业
简单的东西,留作纪念,大侠请勿见笑


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

林外芭蕉 2011-5-1 08:54:36 显示全部楼层






    哈哈,你把划分的网格给大家显示一下。

清风月影 2011-5-1 08:54:36 显示全部楼层





好吧,网格图如下:

  
下载 (96.59 KB)
网格图

不过我不太清楚干嘛要看这个,因为网格是电脑自动画出来的,我没有参与什么操作

唱国歌 2011-5-1 08:54:36 显示全部楼层




你这是个切面的网格显示
1:散热器边界的网格是正交的,并没有贴体,保形性太差。
而且可以看出很地方没有画上网格,变量的梯度捕捉是需要
网格由细到疏的过度,这里看不出来。
2:网格不该密的地方密了,该密的地方貌似网格又不够
3:风扇没有画上网格,不知道又怎么能计算?
   另外,风扇的HUB热耗看不到。
4:从你的散热器后处理图里可以看出好多问题,尤其是散热器
温度梯度不正确。
    切面图:散热器、风扇左右对称,可从切面图里看到的结果是
完全不对称。
   主要可能由于网格的原因造成的,另外就是求解器有问题。
   我们仿真不是说做出个结果就可以了,还得看看结果是否合理、正确。

时光好人 2011-5-1 08:54:36 显示全部楼层

1. storm用的是flotherm吧? 你所谓的帖体就是局域化的网格是吗?我听说那种局域化的计算效果并不是很好,虽然看似很省网格,网格约束的也很好,但是对于计算就要差很多了,细网格合并到粗网格就会丢失不少数据,也不是丢失,就是说本来很详细的好几个网格里的东西合并到一个网格中就会有些类似与取舍的那种细节性的"丢失",这我不是很懂,听说是前flotherm编程人员的看法吧."丢失"是我的理解,而且flotherm里面似乎无法处理这种看似简单的散热器吧?
2.这个我不太明白,初学乍练,没有调过,网格是电脑自动生成的,以后要好好学习一下,哪里该疏哪里该密.还想请教一下
3.风扇肯定是画网格了,虽然我不是很懂,但是你也看到了,我没有所谓的局部加密,那就是加密散热器时连风扇也一锅烩了,烩的好不好我不知道,但是肯定是烩了,我截图有点不清楚,风扇还是实体,所以看不出来
4.对称不对称这我确实没发现,光顾好看了,看起来确实有点问题,不愧是高手,受教了~!看来什么都用软件默认的设置还不行.

有没有 2011-5-1 08:54:36 显示全部楼层



高手你好

关于对称的散热器算出的温度场为什么不对称的问题我终于找到答案了:

很简单,散热器是不对称的

虽然乍一看是对称的,但是细看下来,其实底部是不对称的,差点被你吓到了,不过还是谢谢你,因为我一开始也是以为它是对称的,看了温度场才知道其实还是不对称的。