007 发表于 2012-3-27 10:31 可以把模型的Flotherm 的PDML文件导出来,传到网上,帮你看看原因是什么。
深圳 发表于 2012-3-27 14:48 我来帮回一下这个问题,在Flotherm的project manager窗口,点菜单 Project-->export project-->PDML 就可以 ...
Non-Zero relative pressure used in ambient - check value <environment>
深圳 发表于 2012-3-28 10:10 solve - sanity check 检查了一下,环境设置有问题, 另外求解域要设置大一些。自然散热XZ方向各一倍大小 ...