求助:Blower Fan的位置


  
下载 (41.39 KB)
Icepak model
小弟这个发图的秩序搞不清楚,大家将就看看吧。
我的问题是,如3D图所示,Blower Fan是斜着放的,我建的模型是方正的,怎么才能在Icepak里面把Blower Fan移动为3D图中所示啊?谢谢大家了。
  
下载 (52.82 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

tender 2011-5-1 08:49:41 显示全部楼层

据我了解,BLOWER FAN没办法旋转到你要的角度
只能是自己拼出来一个BLOWER,出风口用2D的inclied fan
你这个风扇设计得不是把热风吹向用户了吗??

那是谁 2011-5-1 08:49:41 显示全部楼层

据我了解,BLOWER FAN没办法旋转到你要的角度
只能是自己拼出来一个BLOWER,出风口用2D的inclied fan
你这个风扇设计得不是把热风吹向用户了吗??


热风吹向被外壳的机构固定死了,谢谢你的,你所说的自己拼出来一个BLOWER,怎么个拼法啊?请赐教,小弟不胜感激!

chooyu 2011-5-1 08:49:41 显示全部楼层

可以加一块倾斜的PLATE来控制出风角度。

清风月影 2011-5-1 08:49:41 显示全部楼层

macro-other-blower里有拼法
热风吹向被外壳的机构固定死了? 那热风朝哪个方向出去?