icepak计算结果中的对流换热系数max,min和mean,为何数值差距很大?

在summary report 中查看heatsink 的平均对流换热系数,可是结果中min为-5364,max41.95,mean16.67。这些数值有何意义呢?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

千里目 2011-5-1 08:48:10 显示全部楼层

“min为-5364”太大了吧。可以查看一下该处网格是否合理?

CFD工具可以计算出各个局部的换热系数,并获得平均值。有时可以将该平均值与经验公式计算值比较,初步演算仿真的准确性。

最凉 2011-5-1 08:48:11 显示全部楼层





谢谢,我再检查下网格,要是搞不定,我上传给你帮我看看阿。
附件为模型打包,请帮我找出问题,谢谢!

distance between transistors.zip (33.64 KB)