找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

(求助)模拟与实验的误差太大



我模拟的热阻是0.33,但测试的热阻只有0.22,以下是我的模型,麻烦大家帮忙看看是哪里出了问题。多谢!



1.rar (24.57 KB)  13



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

小丫头 2011-5-1 08:48:07 显示全部楼层

看不到東西啊,暈

彩云间 2011-5-1 08:48:07 显示全部楼层

可以看到模型啊。

xlt 2011-5-1 08:48:07 显示全部楼层

不能划分网格啊

homeland 2011-5-1 08:48:07 显示全部楼层

楼主用的是热管散热器,测试和模拟的结果已经比较接近,因为热管的热阻很低,测试的误差很容易造成结果偏差,但也不能说明模拟的结果准确,二者只能都作为设计参考。

说不清 2011-5-1 08:48:07 显示全部楼层

我试了一下.
把流动方式改为层流以后,热阻值变为0.26
楼主可以试试

小丫头 2011-5-1 08:48:07 显示全部楼层



多谢您的回答。
可是,为什么要这么改呢?您能解释一下吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册