热管温差过大

如图所示
  
下载 (37.5 KB)
,这个热管分三部分,横向(X方向)一根(X方向导热系数5000),纵向(Y方向)一根(Y方向导热系数5000),转角一根连接X/Y方向的热管(设置X/Y方向导热系数5000),三根热管只是面接触,没有交叉。热源是13W,现在两端的温差有11度,请问这个正常吗?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

时间定格 2011-5-1 08:45:30 显示全部楼层

这种情况热管温差应该在1~2度左右。楼主关于热管的建模思路是对的,再检查一下具体设置吧。

Edelweiss 2011-5-1 08:45:30 显示全部楼层


先谢谢!温差在1.2度是不是指我这3个方向的其中一根热管的温差?而不是指这3个连成一起的热管?

 楼主| 说不清 2011-5-1 08:45:30 显示全部楼层

热管K值小了一点 这样造型的热管K值在15000吧
热管温差是无法达到1-2度的温差的,
楼主的温差达到15度 应该是风量太小

YOYO 2011-5-1 08:45:30 显示全部楼层


15000的话和实际测试结果相差很大的,风扇我只是定义了P-Q曲线,最大风量4.7CFM,这样定义风扇有没有问题啊?我会把K值改到15000试试的,谢谢明戈。

Nidec 2011-5-1 08:45:30 显示全部楼层

最近HP的很多哦。。

xlt 2011-5-1 08:45:31 显示全部楼层


谢谢明戈,小弟懂了。