找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

请教,风扇设置

我做的是一个风冷服务器的模型

fan flow 为non-linear 然后我设置好风扇体积压力曲线,但是发现RPM 转速对结果没有影响?

因为该服务器要通过调节风扇转速来调节内部温度,请高手指教我该如何设置,是不是有地方设置错误了?谢谢!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

小甜甜 2011-5-1 08:40:51 显示全部楼层

l你的风扇设置有问题,转速不同,所模拟出来的结果也不一样的。可以看看你的模型吗?

彩云间 2011-5-1 08:40:51 显示全部楼层

谢谢楼上
我知道转速不同结果应该不同,所以请教该如何设置阿

凹凸曼 2011-5-1 08:40:52 显示全部楼层

我也感到有点困惑,非线性的风扇设置参数的时候有没有必要设置转速

玻璃杯里 2011-5-1 08:40:52 显示全部楼层

教程里面有个rack 的非线性风扇没有设置转速RPM

我也试过输入不同的转速,对结果并没有影响,,困惑。。。。。

resheji 2011-5-1 08:40:52 显示全部楼层

我曾经做过实验,似乎也没有什么影响,只要fan curve输入以后,工作点就定了和风扇的转速似乎没有什么关系

最凉 2011-5-1 08:40:53 显示全部楼层

为什么我的Fans 设置没有 下面的 operating RPM ??




  
下载 (48.55 KB)


天天向上 2011-5-1 08:40:53 显示全部楼层

這個function好像是4.3版以後才有. Operating RPM是根據Fan Laws去推不同轉速下的PQ CURVE. 另外, 轉速的影響跟紊流模組的設定好像有關. 試試把Turbulent Mode調成RNG Mode看看, 應該會有差~