自然对流散热的问题

本帖最后由 悦城 于 2016-7-8 23:02 编辑

菜鸟一枚,遇到个入门级的问题。一个简单腔体,stp文件导入的,热源平放在腔体上时,腔体上得到的全上最高温红色;热源竖着放置时,温度完全传不到腔体上。cabinet设置的足够大,6个面为openning开口,开了重力。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

把温度云图从 Global 改成 local, 再看一下是什么情况.
Leonchen 2016-7-8 21:31:23 显示全部楼层
直接把模型文件上传过来。
hannnn 2016-7-9 00:51:57 显示全部楼层
本帖最后由 hannnn 于 2016-7-9 01:04 编辑

那个热源不该用source,改用block吧
如果是source的话,这个模型的物理意义是什么?source是没有厚度体积、材料的,相当于给和source接触的地方施加了一个功耗。那么在腔内部和空气接触的部分,相当于给空气加上了热耗?空气上怎么加热耗?

我在原有source的附近添加了一个同样大小,厚度为1mm,同样功耗的block,材料默认,结果如下图。

不知道我说的对不对,请大家指正。