flotherm 10.0新手求助

leye20 2016-3-23 22:20:03 显示全部楼层 阅读模式
第一次做案例,文件见附件,就是一块6U CPCI的主板,两处芯片TDP 分别为50W和5W
上面一块冷板(铝6063),想简单的看下温度分布情况,芯片和冷板之间设计了TIM 热界面材料
不知道模型哪里设置不对,无法收敛。求大神指点~~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

scott 2016-3-24 08:54:45 显示全部楼层
网格设置不太好,已经给你进行了优化,请参考附件。优化后可比较容易的收敛。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
 楼主| leye20 2016-3-24 11:20:24 显示全部楼层
scott 发表于 2016-3-24 08:54
网格设置不太好,已经给你进行了优化,请参考附件。优化后可比较容易的收敛。 ...

谢谢,你好,我用你的模型运行求解,还是未能收敛,还有就是这个温度稳态值是不是太高了,感觉不对,有好的建议么
scott 2016-3-24 13:26:42 显示全部楼层
这个已经是低位收敛了,如果你还想收敛更好一点的话就在solver control那里勾选use double precision solver选项再计算一下就行了。
scott 2016-3-24 13:28:54 显示全部楼层
至于温度你说的温度高低,那就是你的设计问题了,这里你的设计可能并不是很合理吧。
 楼主| leye20 2016-3-24 13:33:04 显示全部楼层
scott 发表于 2016-3-24 13:28
至于温度你说的温度高低,那就是你的设计问题了,这里你的设计可能并不是很合理吧。 ...

好的,我再check下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册