找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

怎样在Flotherm中设置强迫风冷?

请问一下各位,怎样在Flotherm中设置强迫风冷。设置之后会不会影响网格的划分。还有会不会引起不收敛啊?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评11

在不疯狂 2011-5-1 09:39:31 显示全部楼层

同问~~~求高人指点

三寸 2011-5-1 09:39:31 显示全部楼层

顶楼上请高人指点

FloEFD 2011-5-1 09:39:31 显示全部楼层

强迫风冷要么使用Fan,要么使用Fixed Flow。。很容易实现。
不管用哪个方式,都要考虑网格的划分。
具体的设置,看看Flotherm的那几个教程案例吧

没有糖吃 2011-5-1 09:39:31 显示全部楼层

偶一般直接就挂个风扇,很少用到fixed flow整面的气流。风扇在网格方面还是有要求,易跟局域化网格和斜板发生错误关系,局域化网格不能交接风扇,有时斜板也会与风扇发生不明的错误,还有对求解域设置可以比自然对流小很多,可减少不少网格。感觉强制对流比自然对流更容易出现不收敛,因为容易出现局部的速度场残差。然后风扇还要考虑其风扇曲线,有时还要设置松弛因子。

最冷 2011-5-1 09:39:31 显示全部楼层

请教楼上,什么时候应该注意松弛因子的设置?

XiaoBo 2011-5-1 09:39:32 显示全部楼层



FAN松弛因子是用来改善收敛的。
Fan松弛控制:有效值范围是0.5~0.9有助于改善工作点在风扇PQ中梯度较小位置的收敛速度。没有收敛问题不动他也罢。

最冷 2011-5-1 09:39:32 显示全部楼层

学习了!高手出着

鱼戏莲 2011-5-1 09:39:32 显示全部楼层

直接放风扇嘛,风扇规格书上都有性能曲线,输进去就好了

秋末天空 2011-5-1 09:39:32 显示全部楼层




   我发现我加了Fixed Flow使得不收敛了,震荡的很厉害。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册