找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

这个机柜的温度曲线怎么这样的呢?

这个机柜的温度曲线怎么这样的呢?目的是看环境温度在25度时,当机柜中的温度到30度时,这时机柜中最大热损耗是多少W????

不知道那儿不对?请高手指点!谢谢!

机柜PDML模型.rar (5.99 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

Nidec 2011-5-1 09:18:01 显示全部楼层

网格做的不好,重新做一下,像你这个咚咚,不用做的那么密阿
另外,你看看你风扇的转速应该不是2300rad/s吧?是不是2300rpm呢?

9738 2011-5-1 09:18:01 显示全部楼层

顶部箱体的气流有问题,关掉这个箱体后会曲线正常,但不知道最终能否收敛~你试着改改吧~
1.JPG (198.21 KB)



快乐的 2011-5-1 09:18:01 显示全部楼层

能不能把你更改后的*.pdml格式发给我啊,谢谢!
zwb18_18@163.com

久而旧 2011-5-1 09:18:01 显示全部楼层




但实际顶部有那个盖面,主要是防雨的,是室外用的

XiaoBo 2011-5-1 09:18:02 显示全部楼层




对,风扇的转速应该是2800rpm

在不疯狂 2011-5-1 09:18:02 显示全部楼层



我的意思是不要侧边了看看~
可能是那个文件有问题吧,我导入它说错误~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册