打孔板的阻抗怎么计算

cxr 2020-3-20 16:50:13 显示全部楼层 阅读模式
请教一下各位大侠,不同开孔率,不同厚度的开孔板,他们的阻抗是怎么计算出来的。Flotherm中的参数设置中,面阻抗中loss coefficient是代表什么意思?在面阻抗和体积阻抗中,下面的各项参数什么场景选哪个选项?多谢!
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

he294605656 2020-3-21 11:04:47 显示全部楼层
LZ,你好!
请问你用的是哪个版本呢?我用的是12.2的版本,
Perforated Plate 为何只能Z坐标方向平移?而且Enclosure,只能在Decompose后才能添加Perforated Plate,请问这是软件版本问题吗?求帮助
cctvinaoe 2020-7-16 13:24:45 显示全部楼层
he294605656 发表于 2020-3-21 11:04
LZ,你好!
请问你用的是哪个版本呢?我用的是12.2的版本,
Perforated Plate 为何只能Z坐标方向平移?而 ...

Encoluse可以去掉一面,然后在那个面上放打孔板。至于想在其它方向平移,我没懂您的意思。如果你把打孔板旋转之后,就可以在其它方向移动了。