Heat Pipe和Block建立的热管模型仿真出的结果不同?

本帖最后由 wander369 于 2013-1-21 09:41 编辑

大家好,又来麻烦各位朋友了,我现在是各种问题不断出现啊,这次的问题如下:
我分别用Flotherm自带的Heat Pipe模块建立热管模型,然后定义热阻(第一个图),以及用Block模块建模定义导热系数(第二个图),热阻和导热系数通过R=d/(KA)进行换算,取导热系数K=15000,得到热阻是R=0.027,对于模型的其他方面都不变,但是,最后仿真出的结果却是截然不同,请问这怎么解释呢,或者说这两个结果哪一个比较准确呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评11

 楼主| wander369 2013-1-21 13:13:43 显示全部楼层
没有大神来指导下小弟啊,在线等啊
szsz 2013-1-21 14:13:59 显示全部楼层
这个热管,我们的产品没有用到,所以平常接触的不多,但根据你的描述。

如果是用热阻的方式给参数的,是否还要考虑热管与其它的接触热阻,而你用导热系数K=15000是否理想的给材料就OK了?

若没有考虑接触热阻,那试一下下图的方式:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
 楼主| wander369 2013-1-21 14:45:20 显示全部楼层
但是我两种情况都没有考虑接触热阻啊,如果设置接触热阻的,那两种都需要设置,最后也就是使热源温度都升高几度啊,还是改变不了结果
fresh_2010 2013-1-22 14:06:40 显示全部楼层
我用楼主的模型进行了仿真比较,热管的导热系数k=2500时,用Flotherm自带的Heat Pipe建模型,以及用Block模块建模定义导热系数两者相差约10°C,没有楼主仿真的差别大。考虑是不是因为一个是设置了热阻一个没有设置热阻?之前项目基本没用的过热管,还是不知道真正误差是由什么引起的,还有热管中得convective heat loss 为2063W,比模块的热功耗要大,也不知道是怎么回事?
同样期待高手解惑,谢谢!!楼主如果有答案的话,告诉一下,
 楼主| wander369 2013-1-22 14:26:45 显示全部楼层
本帖最后由 wander369 于 2013-1-22 14:30 编辑

我认为热阻和导热系数等效的,即两者之间可一通过公式相互转换,所以定义了导热系数就没有必要定义热阻了,这只是个人理解。
至于convective heat loss为2063W这个问题,我也发帖子了,但是一直没有高手给解决啊
期待高手来指导啊
热管的Total Heat Loss超出了总热源功率?
https://www.resheji.com/bbs/foru ... 089&fromuid=455
dengjie0 2013-1-23 13:14:24 显示全部楼层
期待解决中,应该是材料参数设置问题吧,系统默认的热管的导热率是多少呢?
 楼主| wander369 2013-1-23 15:18:33 显示全部楼层
dengjie0 发表于 2013-1-23 13:14
期待解决中,应该是材料参数设置问题吧,系统默认的热管的导热率是多少呢? ...

系统中的热管没有导热系数,只需要定义热阻就好了
Jason1028 2013-3-18 15:09:38 显示全部楼层
这个热阻定义,R=d/(KA),主要是针对一维导热的。
热管的几个表面都在传热,用这个公式必然会有偏差的
asomy 2013-5-11 16:33:24 显示全部楼层
這2種設定都沒錯,主要是取決你自己的習慣~
而設定阻值的方法,你必需要知道的是熱管"真正可承受的最大熱量"
這必需要用特殊的方法才能做出來的!!