固定流量風扇的設定

請問在選擇風扇時用固定風量的時候, 流量(Flow rate)可以自己設定一個數字, 但是水頭(Head)可以是0嗎? 還是一定要有一個大於零的數字?
未命名.JPG (95.85 KB)




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

散热小菜 2011-5-1 09:05:40 显示全部楼层

這個是要在Fixed里面設定
不是linear里面設定
看英文自己翻譯出來就知道意思了

 楼主| 林外芭蕉 2011-5-1 09:05:41 显示全部楼层

我知道是在Fixed裡面設定阿, 所以我的內容是寫"固定"流量.
我的問題是問"Head"的設定...

XiaoBo 2011-5-1 09:05:41 显示全部楼层

head 不能為0....
一定會有水壓的

delta 2011-5-1 09:05:41 显示全部楼层

既然是固定风量,为何你选择的是“线性”的 那项?既然选择了线性,就有一个变化率,不可能是固定的风量了吧……
应该要选择“non-linear”,然后进行设置。

散热 2011-5-1 09:05:41 显示全部楼层

搞不懂在做什!! Fixed flow 就直接使用選項, 只需輸入流量即可

AVC 2011-5-1 09:05:41 显示全部楼层

他选的根本不是固定流量啊,自己选择了线性的,在这里说选择了固定流量,肯定是自己看错了!以后自己看仔细了啊!