很简单的自然散热模型,温度高达1500℃。

PSR 2015-10-21 20:09:55 显示全部楼层 阅读模式
计算虽然收敛,但是温度高得吓人,请大家帮我看看哪里出了问题。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评9

ttf2001 2015-11-25 11:22:26 显示全部楼层
1.你的求解域尺寸设置过大;
2.求解域的六个面都要开成Opening;
3.重力场方向设反了吧;
4.重力场反方向的Opening的温度选项需要去掉;
5.辐射设置不正确;
6.你的功耗设置不正确,很多时候大家求解出来温度过高百分之九十九都是功耗不对,热仿真里面所说的功耗是TDP(Thermal Design Power),不是的什么额定功耗、电流*电压之类的。
7.以上部分有讲的不对的地方还望多多包涵,本人才疏学浅。
谢谢!!!
chinahawking 2015-10-21 20:38:05 显示全部楼层
这么大的发热量(56W),这么小的发热体积,这么小的散热面积,而且还是自然对流换热。算出来温度不高得离谱才怪!
 楼主| PSR 2015-10-21 21:12:09 显示全部楼层
chinahawking 发表于 2015-10-21 20:38
这么大的发热量(56W),这么小的发热体积,这么小的散热面积,而且还是自然对流换热。算出来温度不 ...

我的设置是没有问题的吗?我把Cu热沉换成同样大小的水冷板后,温度就只有140℃了,不知合理不合理。
 楼主| PSR 2015-10-21 21:17:52 显示全部楼层
这是我把Cu热沉换成水冷的了,设置有问题吗?刚学习icepak,请大家多多帮助啊。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
chinahawking 2015-10-21 21:37:12 显示全部楼层
PSR 发表于 2015-10-21 21:12
我的设置是没有问题的吗?我把Cu热沉换成同样大小的水冷板后,温度就只有140℃了,不知合理不合理。 ...

差不多
stefan 2016-1-14 19:23:14 手机版 显示全部楼层
ttf2001 发表于 2015-11-25 11:22
1.你的求解域尺寸设置过大;
2.求解域的六个面都要开成Opening;
3.重力场方向设反了吧;

想问下热仿真里的TDP怎么算,具体和平时说的功率有什么区别,求大神解答,谢谢
popliu 2020-8-21 14:17:42 显示全部楼层
TDP就是查芯片规格啊
mike_peng 2020-9-15 20:49:01 显示全部楼层
下载看看,谢谢分享!
2009125091 2021-7-30 14:57:31 显示全部楼层
ttf2001 发表于 2015-11-25 11:22
1.你的求解域尺寸设置过大;
2.求解域的六个面都要开成Opening;
3.重力场方向设反了吧;

给初学者指明了方向,谢谢