Flotherm 关于网格问题

我在仿真一个简单工况时,稍微调整了下网格,导致温度偏差5℃,不知道以哪一个温度为准,另外怎么来衡量网格是否优化正确呢
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

hank0301 2022-9-4 21:58:32 显示全部楼层
應該說,判斷的溫度是用什麼方式得到的?
monitor point, 還是source本身的table, 又或是從surface temperature去點選的?
這幾項都會跟網格有關, 先釐清這個吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

jayce 2021-8-26 08:42:25 显示全部楼层
不可能相差5℃吧,你看看有没有收敛,看看网格ratio比
dengjie0 2021-8-28 16:27:41 显示全部楼层
估计是关键位置的器件没有网格或者网格不贴体。
如果不知道那个数据准确也判断不了网格是否合理,就将网格加密,加密到仿真温度不随网格加密变化了,网格就可以了。
 楼主| 菜鸟一枚呀 2021-9-8 07:06:38 手机版 显示全部楼层
dengjie0 发表于 2021-8-28 16:27
估计是关键位置的器件没有网格或者网格不贴体。
如果不知道那个数据准确也判断不了网格是否合理,就将网格 ...

这样可以了,可是我之前网格已经做了加密,从我的角度来看,网格质量已经可以了,为什么会出现这个情况呢,还请赐教