因為廠商提供的 Blower 的風扇特性曲線是量測結果,在用 Flotherm 模擬(至少目前是如此),要使用者自己拼出 Blower 的外型與特性。
已知的 P-Q 是廠商量測結果,也就是 Flotherm 中所建的 Blower 『展示』出來特性。但是 Blower 的 Housing 是使用者自己加蓋上去的,所以必須修正此 Housing 的影響,此影響就是 Hoursing 會產生額外的流阻。修正 P-Q 的目的,就是假想修正 P-Q,受到 Housing 的影響,讓修正 P-Q 在 Blower 出風口的時候,特性會掉回真實 P-Q。這是修正的主要用意。
所以,使用者必須計算 Housing 的流阻。例如,你在入風與出風口分別設壓差,然後用 Region 取得流量。你就可以得到 Q 與 dP 的關係。帶入 P=KQ^2 就可以得到 K 值。當然,我是假設二次曲線。
這是目前有人使用的方法,我也想不出更好的方法,畢竟流阻的串聯與併聯,並不像熱阻的串聯與併聯那麼簡單,所以,誤差是一定存在的。
如果你的 Blower 是用在 NB,建議你還是直接拿接近的 NB 直接量流量然後用 Fixed Flow 的方法去做,比較快也比較保險。
|