做了一个heatsink,不知道网格怎么设

运行结果不收敛.一般网格怎么设呢?哪里有专门讲网格设置的资料么?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

快乐的 2011-5-1 08:43:52 显示全部楼层

加密一下试试看

逍遥神 2011-5-1 08:43:52 显示全部楼层

空隙中3個格, fin外面細一點,base看具體情況調整

9738 2011-5-1 08:43:52 显示全部楼层

heat sink建模的时候我习惯上将fin厚度方向设2个cell, FIN之间gap习惯上设3个cell.
BASE厚度方向按具体厚度设了,像3.0-3.5厚度的base我习惯上设为5-8个cell.
其余的网格可以在系统网格里调一下,各个方向网格长宽比越小越好,原则上不超过20.
最好能控制在10以内.

龙城 2011-5-1 08:43:53 显示全部楼层

记得HELP中好象是说在不需要详细知道压力损失的情况下FIN空隙间上采用3个就OK,一般4到5个就很详细了



airthink 2011-5-1 08:43:53 显示全部楼层

不收敛有很多种情况,你可以查考flotherm help文件中对不收敛的描述调整你的模型。