求助:同一个模型在环温不同时,收敛情况不一样

建了一个模型,如附件所示,在环温为25度,和28度时都能很快收敛,
但是在环温为30度时,就不收敛了,怎么处理这种情况?

030401.rar (3.45 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

绿丝绦 2011-5-1 08:43:14 显示全部楼层

需要把Global里面的温度设置的跟Ambient一致。这样自然冷才算的准。
因为自然冷时假如你在流体属性里没有选择理想气体方程,则自然对流的浮升力是拿Global里面的ambient温度值作为参考来计算出来的。
你25度和28度时,即使收敛了,结果也不对。如果你设置的一样了,30度时应该不会不收敛。

鱼戏莲 2011-5-1 08:43:15 显示全部楼层

对!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD