flotherm建模热管设置的问题

最近发现一个问题;
flotherm建模热管设置Maximun heat flow;发现设置的值无论多大多少,对运算结果基本不产生影响.
请各位大侠析疑,谢谢!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

FloEFD 2011-5-1 08:42:53 显示全部楼层

软件计算时只认热阻。Qmax不管的。

小丫头 2011-5-1 08:42:53 显示全部楼层

本来这个参数(Maximun heat flow)就不会对计算有任何影响。
它的用处是:在最终结果表中,通过比较计算得到的热管上的heat flow与这个数值,软件输出是否在范围内。

烟火 2011-5-1 08:42:53 显示全部楼层

学习了,感谢

秋末天空 2011-5-1 08:42:53 显示全部楼层

学习了!
不过这样的话好像就体现不了这个功能的用途了.

凹凸曼 2011-5-1 08:42:53 显示全部楼层

关键还是热阻!其余的只是参考!

forever 2011-5-1 08:42:53 显示全部楼层

这个设置主要是和实际工程中热管的特性有关的。实际上一根热管能解的功率是有一定限制的,存在一个(Maximun heat flow),一旦超过这个功率,热管的有一些部分就烧干了,热管就失效了,这时热管就和一根空心铜管差不多了。所以换句话说,这个(Maximun heat flow)代表了热管最大能解的瓦数,和它实际的传热过程没有关系,在计算时这个值也不会影响到结果。呵呵